Петрушка
13.9.2010, 21:20
Подскажите,трансформатор 400 кВА кабель АСБ-10, какое сечения нужно подобрать при кабельной трассе 800 м,если не трудно ссылочку на табличку прикрепите.
Очень буду благодарен
А какое сети в ТУ дадут. Здесь сечение выбирается не из потери напряжения, а больше из-за токов КЗ и термической стойкости. Обычно не меньше 70 мм2.
Петрушка
13.9.2010, 22:56
Цитата(mak @ 13.9.2010, 22:34)

А какое сети в ТУ дадут. Здесь сечение выбирается не из потери напряжения, а больше из-за токов КЗ и термической стойкости. Обычно не меньше 70 мм2.
В ТУ написано ставить КТПН 160кВа с перспективой на 400 кВА и усе
по любому проект будете делать, там и нарисуют
да-да... однозначно - проект. Ваши 400 кВА по 10 кВ - всего-то чуть более 20 А. Так что в данном случае, сечение следует выбирать, исходя из вышестоящей защиты - дабы получить необходимую величину тока КЗ для селективности устанавливаемых Вами защит в ТП и в "голове" вашей линии с вышестоящей защитой на РП или ПС (откуда Вы там запитываетесь)
Гость_ez81_*
14.9.2010, 10:10
АСБ-3х95мм учитывая вашу длинну 800м. Коли есть мани можно и 120 проложить,хуже не будет.
Петрушка
14.9.2010, 10:28
Цитата(Гость_ez81_* @ 14.9.2010, 10:10)

АСБ-3х95мм учитывая вашу длинну 800м. Коли есть мани можно и 120 проложить,хуже не будет.
Это все понятно,но это всего лишь предположения(по опяту).Я чисто для себя хочу разобраться, как расчитать ,может у кого нибудь есть примерный расчет.Скиньте, пожалуйста, если есть.Буду очень благодарен.
Если сети выдали вам ТУ на подключение по 10 кВ, то в ТУ должны быть даны токи КЗ в точке подключения или мощность КЗ, или сопротивление энергосистемы, тип и уставки защиты. Без этого правильно рассчитать кабель не получится.
Посмотри вложение, примерно так.
Петрушка
14.9.2010, 14:38
Цитата(mak @ 14.9.2010, 10:52)

Если сети выдали вам ТУ на подключение по 10 кВ, то в ТУ должны быть даны токи КЗ в точке подключения или мощность КЗ, или сопротивление энергосистемы, тип и уставки защиты. Без этого правильно рассчитать кабель не получится.
Посмотри вложение, примерно так.
К сожалению в ТУ ничего такого не указано